Czy przewody ochronne PE i PEN mogą być przerywane łącznikami?
Przewody ochronne żółto-zielone PE (Protective Earth) w typie sieci TN-S oraz przewody ochronno neutralne żółto-zielone PEN (Protective Earth Neutral) w typie sieci TN-C nie mogą być przerywane. Przerywamy rozłącznikami izolacyjnymi lub innymi aparatami przewody fazowe L, L1,L2,L3, ewentualnie przewody neutralne N, jeśli jest takie wymaganie. Views: 7