Wytrzymałość prądowa: Przewód YDYp 1,5 mm2 i złączka WAGO 221 – obciążalność długotrwała #TEST

Zobacz test wytrzymałości prądowej przewodu elektrycznego YDYp o przekroju poprzecznym żyły 1,5 mm2.

Zawsze należy dobierać przekrój przewodu względem planowanego obciążenia oraz miejsca montażu przewodu, czyli zgodnie z tabelami długotrwałej obciążalności prądowej, jaką znajdziemy u producenta przewodu lub w książkach dla instalatorów elektryków.

Jeżeli interesują Ciebie takie testy, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału ForumWiedzy na YouTube oraz zostawienie kciuka w górę i napisania komentarza.

Jeżeli możesz, to udostępnij ten film w mediach społecznościowych, co pozwoli zobaczyć go przez większą ilość osób.

Jeżeli masz pytanie lub też masz pomysł na inny film testowy, to pisz w komentarzu ;).

Pozdrawiam

Views: 87

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl